Для автоматизации процесса управления сетями наружного освещения (НО) и контроля параметров сетей НО, применяется на предприятиях городских электрических сетей, "Горсвет", промышленных предприятиях
ПУНКТ ПИТАЮЩИЙ «ОМЬ-21»
Назначение
Пункт питающий «Омь-21» предназначен для автоматизации процесса управления сетями наружного освещения (НО) и контроля параметров сетей НО с суммарным током потребления до 100 А по каждой фазе в составе АСУ НО «ОМЬ-СВЕТ» и применяется на предприятиях городских электрических сетей, «Горсвет», промышленных предприятиях
Основные функции
Контроль состояния участка сети НО
Контроль параметров тока
Управление режимами освещения (вечерний, ночной, утренний, дневной) путём раздельной коммутации фаз А, В, С отходящих линий
Реализация функций контролируемого пункта (КП) телемеханики
Наличие напряжения на фазах А, В, С отходящих линий
Изменение состояния симисторных коммутаторов
Выход значений токов и напряжений за пределы заданных уставок
Режим управления (ручной/автоматический)
Обнаружение неисправности при самодиагностике
Максимальная нагрузка, при которой происходит срабатывание защиты по току при значении тока в осветительной нагрузке, превышающем 200 А
Срабатывание охранной сигнализации при несанкционированном открывании двери шкафа пункта питающего
Режимы управления освещением
Дистанционный – по командам диспетчера из пункта управления (ПУ)
Автоматический – по заданному алгоритму и уставкам, переданным из ПУ
Ручной – по командам обслуживающего персонала (используется только для профилактических и ремонтных работ)
Каналы связи
Обмен информацией между пунктом питающим «Омь-21» и пунктом управления осуществляется по радиоканалу с использованием УКВ-радиостанций типа «Сигнал-201Б», «Заря-АТ», «Motorolf-GM 340» и т.п. Скорость передачи данных по радиоканалу составляет 300 бит/с при дальности связи до 30 км. Возможно увеличение даль ности связи с помощью ретранслятора, в качестве которого используется промежуточный питающий пункт «Омь-21».
Состав ПП «Омь-21»
Блок управления (контроллер и панель управления)
Блок измерительный
Блок коммутации
Блок защиты
Радиостанция “Сигнал-201” или аналогичная
Антенна
Состав контроллера
Субблок БП3.03
Плата питания
Субблок АРК2
Блок управления симисторами (БУС)
Субблок УСО2
Каркас компоновочный
Субблок БП3.03 предназначен для питания устройств, входящих в состав контроллера, постоянными стабилизиро ванными напряжениями. Плата питания преобразует трёхфазное переменное напряжение 380 В в постоянно-пульсирующее, тем самым обеспечивая работоспособность субблока БП3.03 при наличии напряжения хотя бы на одной из фаз в пределах от 170 до 260 В. Субблок АРК2 предназначен для управления работой ПП, обеспечивает протокол обмена с ПУ, в том числе формирует команды на отключение отходящих линий в аварийных ситуациях. Блок БУС предназначен для формирования сигналов, синхронизированных с частотой питающей сети и управляющих включением симисторных коммутаторов.Субблок УСО2 предназначен для приема дискретных сигналов от бесконтактных или контактных датчиков (каналы ТС/ТИИ), для измерения унифицированных сигналов постоянного тока в диапазоне от 0 до 5 мА или от 0 (4) до 20 мА (каналы ТИТ), для формирования сигналов управления (каналы ТУ). Панель управления предназначена для управления работой ПП в ручном режиме при проведении ремонтных и профилактических работ. На панели управления находятся индикаторы, сигнализирующие о наличии напряжения на отходящих линиях, о срабатывании защиты по току, о наличии сигналов управления симисторными коммутаторами.
Конструктивное исполнение ПП «Омь-21»
Конструктивно пункт питающий выполнен в виде шкафа с открывающейся вперед дверью. Шкаф разделен на два отсека. В одном отсеке устанавливаются контроллер, радиостанция, откидывающаяся вперед панель управления, измерительная панель, в другом – силовая часть: блок коммутации и блок защиты, которые закрываются дополнительной защитной крышкой. В блоке коммутации расположен выключатель – разъединитель (рубильник), обеспечивающий разрыв одновременно трех фаз питающей линии. Ввод силовых кабелей осуществляется через отверстия в днище шкафа. На задней стенке и в днище шкафа имеются вентиляционные отверстия, предназначенные для естественного охлаждения радиаторов симисторных коммутаторов.